发布于 2004-03-26 10:11:31
0楼
zane兄:
1:611U的资料显示,一个驱动器有两个编码器接口,X411用于马达编码器接口
X462角度编码器接口可有P890配置为输入(即增量位置设定值).根据这种说法,
意味着X462可以接受脉冲输入做为位置给定,那就和日系伺服系统或步进系统一样了.当然X462也可配置为输出给FM354的位置环使用,请问我的理解对吗?
2:611U本身具备了位置环,FM354的位置环输出+ -10V AO信号给611U/A.611U/A的角度编码器信号输出实际位置值给FM354的位置环反馈,来修正FM354的输出AO输出电压.611A的资料我没有,不知有些什么接口,不知我的理解对否?
3:有这样搭配的数控系统吗?
数控系统对我而言,是一片未知的世界,ZANE你真厉害,不论是PLC,还是驱动装置,还是数控系统,都这么熟悉,请多指教