航空插头无名电火花--现场小经验

已锁定

星期八.

  • 帖子

    315
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-01-09

普通 普通 如何晋级?

航空插头无名电火花--现场小经验

4581

14

2009-08-17 19:14:10

star
最近去了趟湖北一家国有企业调试设备,由于设备有隔爆要求所以在技术方面做了相关处理。电气控制部分和设备相距30米,技术方面电气控制柜的出线和设备的衔接通过四个航空插头,当设备使用时把四个航空插头插上即可实现电气部分的控制,四个插头中有一个十芯插头用来连接三台电机,但是现场出差从未出现过的情况在这里发生了,只要我把插头插上通电,控制柜里的西门子小型断路器总是会跳闸(线路中出现短路情况),检查后发现跳闸的小型断路器就是用来控制这三台电机的电源,首先我排除了三台故障的可能性,在N次排除接线错误的可能性我实在是想不出来原因了,因为三相电机运转的条件很简单啊,只要有了三相电即可,到每台电机的线也就三根。在万般无赖之下我只有拆除航空插头了,这时我发现航空插座和导线焊接的端子根部都被烧糊了,部分航空插头内的铁芯绝缘处已严重烧毁!!!!我再次通电试机发现每次电机启动的时候航空插头里冒出电火花,接着电器柜中的小型断路器断开,谢天谢地啊,原因终于找到了。赶紧重新买了个质量可靠的航空插座换上,通电再试机,设备运行良好……
航空插座用了那么多,出现电火花的情况还真的是第一次遇到,这里说出来也算是给大家一个现场经验防止有类似的事情发生,至于质量问题觉得还是选用一些信得过的产品,特别是插头里的绝缘材料的问题……


来个图文并貌




航空插头无名电火花--现场小经验 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33294条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。