回复:6RA24经常报F040怎么办.能将此异常屏蔽吗?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-08-17 21:04:22

0楼

首先想问的是,你的系统为什么总是出现F040的故障信息呢?出现这个信息应该都是在系统启动的时候吧?如果不是,你的系统有毛病了。如果是,那么请问是谁启动的系统,是人工操作系统启动?还是上位机或者PLC控制系统的启动呢?
第二,感觉你应该先弄懂了为什么会出现F040,再去决定怎么做。F040是一个非常简单的故障。就是告诉你,以前的系统故障你还没有确认呢,不允许你现在就启动工作了。要去确认在此之前系统发生的故障。说白了,就是系统报过故障,你没有发现,也没有复位,就再次去操作合闸了。因此系统拒绝了你的操作。
第三,推荐你在r947查一下历史故障,到底是发生了什么故障,你没有发现也没有复位的呢?不要光盯着F040,要查F040之前发生的事!
我是你的朋友