回复:求助:一段关于指针寻址的程序,请大家帮忙看一下

mengyu55

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-17 22:15:41

0楼

还是得补充一下:IN_Source是该FC的一个输入参数,IN_Source:=P#1008.0,另外两个TMP_Source_Address、TMP_DB_Address是临时变量
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54652条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。