quote:以下是引用chant在2009-04-24 16:28:11的发言:
既然这样就没办法了,谢谢大家!
另请教个问题,ET200M瞬时通讯不上是什么原因造成的?有什么解决办法?
硬件等都已查过,没什么问题,一般都是几个ET200M机架(都是固定那几个)同时出现,但又很快恢复,有时会连续出现几次,有时十几个小时都不出现
故障的机架不是连续的机架


碰见过类似故障,把所有DP接头的线重新接了一遍好了,有可能是屏蔽曾氧化了没压好。