使用3KW的440,在停车的状态下,BOP面板一直显示A910,第一次快速设置后就出现了这样的情况。利用BOP可以启动电机,但是PLC却驱动不起来(DP总线模式)。显示A910的时候可以听到轻微的啪啪响声(不知道是不是闸在不断的闭合松开)。检测如下:
输入电压:222V
直流电压:298V
R026:298V
因为我们使用的比较初级,只设置了快速设置后,设了些点动的频率和上升下降时间,就没动过其他参数,电机只有1.5KW。
旁边有台1.5KW的440,设置完全一样,大多数的时候是正常的,发现偶尔的时候也会报A910。
负载都是西门子的电机,因为以前是使用420,一直没出过什么问题,这次订购了440,相同的使用位置和接线,而且在变频器前还接了西门子的电抗器。
最低频率设置的是10HZ,点击BOP面板启动后,却在10.00-10.40HZ之间跳动,根本不能稳定下来。
请教各位大侠,该如何处理。。。。