是这样:电力变压器标称的功率因数就是指空载的数值。一般才0.8左右(电抗几乎是感抗)。负载率上去了,才有可能提高功率因数(阻抗部分增大)。
变频器的交流变直流的部分是整流管,六臂整流桥在运行中,电压正弦波的0-30度、150-210度、330-360度段,因为桥臂的换向,不会对直流电压回路充电,可以认为波形不会变化。而电压波形的其他段,会随着变频器输出电流增大(考虑到变压器的内阻和线路压降),而有所降低。这种趋势使得波形有向矩形波变化。因此可以等效是基波叠加3、5、7奇次波。它不会有明显的换向缺口。
而对于直流可控硅调速装置(以六脉冲为例),它从30度开始移动,会有明显的换向缺口(导通瞬间,电压波形上会有尖峰和缺口),造成电压波形对90度(峰值中线)的非对称。明显的电压波形非对称偏移,可等效叠加偶次谐波。如果有的设备使用单相,那就更“完蛋”了。因为有的设备使用的是锁相环来“分割120度”。容易造成“换向失败”。
这是我的“定性分析”。