这个问题,有点意思。因为我现在也遇到了同类的问题。以前的装置,输出电抗器和与装置输出有关的周边元件(如其他并联设备的电抗器或串接的无线电干扰滤波器)都很正常,但是现在却发热严重,甚至电抗器表面温度超过了150度,最终击穿绝缘放炮了。很严重。
因此,我认为楼主的问题,应该首先检查下变频器输出波形(用示波器看其方波的载波频率),采用示波器,锁定输出方波并展开,看他的时基坐标,分析载波频率如何,其载波频率的波形是否均匀等等,然后咨询电抗器制造商,他的产品工作频率范围和电流允许值,综合分析和评价你的问题是怎么造成的,然后有针对性的解决之。不排除电抗器垃圾,据说现在铝代铜的现象,少绕圈数的现象很多。大家都在“节省”呢。嘿嘿
我的问题是因为装置的输出波形不规则,导致谐波严重,频率高。加大了滤波元件的损耗功率所致。正在与装置的制造商联系解决呢。
我是你的朋友