613 原因

..在补充信息中说明:
1.由温度传感器KTY采集电机温度。
a)电机温度超出P1607中的温度极限。
b) 编码器或者电缆出现短接或者断点。
2.由温度传感器PTC采集电机温度。
b)编码器或者电缆出现短接。
3.触发电机热保护,因为超出了P1266中允许的电机热负载。
建议你检查一下电机的反馈电缆是否有断路的地方。