回复:今天遇到一个很奇怪的问题,在运行过程中,突然出现load memery 100%,我在线删了一些程序,就好了

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-19 16:29:04

0楼

有两种方法可以压缩用户存储器,如下所述:
当下载到可编程控制器时如果没有足够的存储空间,将显示对话框通知出错。可以通过点击对话框中的相应按钮压缩存储器。
也可以采取预防性措施,显示存储器的利用情况(菜单命令PLC > 诊断/设置 > 模块信息,"存储器"标签页),并根据需要启动压缩功能。
步骤:
在"可访问节点"窗口或项目的在线视图中选择S7程序
选择菜单命令PLC > 诊断/设置 > 模块信息。
在随后显示的对话框中选择"存储器"标签页。如果CPU支持压缩存储器功能,则在该标签页中存在一个相应功能的按钮。

只有在STOP模式下压缩存储器时,所有的间隔才靠拢。因为当前正在处理的块是打开的,所以不能移位。压缩功能在RUN模式(模式选择器设置)下时不起作用(写保护!)。