当使用控制功能块FB58 "TCONT_CP" 进行前馈控制时,应该注意什么?


描述:
使用控制功能块 FB58 "TCONT_CP" ,当使用 "DISV" 输入时,整个控制功能块会产生错误动作。
应避免使用前馈控制,并且 "DISV" 输入应常置为 "0"。

重点:
虽然此为非正常动作且只发生在特定条件下,但它会导致整个控制功能块无法正常工作。

注意:
这种现象在 STEP 7 V5.3 或更高版本中不会产生。