发布于 2009-08-19 16:50:29
0楼
1.关于第一问题:平时电流20%,最多30%,是在驱动信息中看的吧?这是平滑过的,相当于一段时间的平均值,并且数据是电机实际电流与驱动器最大电流的比值(例如**0CA*,铭牌上是50A,能带额定只有18A的1FT/1FK电机,也就是说若长期工作,只能到18/50=36%),
看负载最准确的是驱动参数1722(LOAD)
2.关于第二问题:一点毛病也不是,西门子本就这么设计的,不关OP的事,是你两台840D参数不一样.例如,你对刀前是G500,你对刀要值用G54,那么你就只有连续对完(对刀是SIEMENS系统内部在执行中断程序,程序结束时相当于在执行:G54设定=对刀坐标-G500坐标,你中途退出时你会发现坐标系在对刀过程是G54,中断后立即回到了G500).解决办法是设开机默认G54或复位保留坐标系.至于怎么设参数,你看那台OP031操作面板的840D机床吧.
3.关于第三问题你可以要求机床厂改.