回复:请问用什么办法能快速有效的判断Profibus电缆和DP总线连接器是否出问题了?

jyufo2000

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2007-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-19 22:26:20

0楼

是变频器报A083或F082,还是PLC报BUS fault?
比较大的可能性是EMC问题。
检查变频器、电机及其连接的电缆(若是屏蔽电缆电缆屏蔽层)一定要接地良好。DP电缆的屏蔽层一定要卡在DP连接头的金属片上,并且最好不要有屏蔽层漏出DP接头之外(很重要)。DP电缆是通过其屏蔽层与PLC、变频器的机壳连接的,因此PLC侧接地也要做好!在网络的两端将DP头的终端电阻打到ON,其他的均是OFF!
还有动力线和信号线一定分开走。
看看这样能否有所改善,不行的话只能从变频器参数上考虑了。