发布于 2009-08-20 09:28:23
0楼
关于PT100 三线制的接法
在参考资料《SM331,8*12位AI使用入门》第二部分电压和PT100 这本书的pg31
中提到,应该桥接13,15 端子;
可是在实际应用中,都是桥接12,14;这个我是通过实验的出来的,桥接12,14 比桥接 13,15更准确,特别是线阻比较大的时候;
书上说的是 331 8*12位 AI 估计是普通的AI模块,
而我实际用得是 专门测热电阻的 AI 模块
想请问大家在实际应用中的接法;是不是针对这两种模块,接法确实不一样呀;
但是有一点是肯定的 ,专门测热电阻 的AI模块,16位精度,三线制的话,桥接12,14 是更准确的;
知其道 用其妙