我将原PLC里的整个station upload之后,修改了一个输入模块通道的参数,然后重新下载硬件配置,结果下载失败,CPU所有灯闪,无法进行总清操作,也无法通过MPI方式连接上CPU。断电重上情况依旧。后来换了一个MMC卡后重新下载整个station就好了。请问是什么原因呢?