quote:以下是引用ws0866在2009-08-19 12:29:45的发言:
用的不多,也没碰到过太大的问题,只有前段时间看到过一个两线制的模块接四线制的表,虽然ZANE斑竹说不提倡,不建议,也不要学习这种用法,但还是感觉高人实在太多了。
说出来不怕大家笑话,我就弄过这个事情;
那是刚入行的时候, 电机的电流,四线制信号,由于从电气的柜子里面过来,干扰严重,屏蔽怎么接都不行,还试着加了 滤波电容,做了滤波程序,都没有用处(当时不知道 负 接M )
应该是一个偶然的机会,发现 四线制信号“正负 兑换着”接到两线制模块上,居然好了;
后来知道了共模电压了以后,陆续的都改回来了;
只是有一个电磁流量计 ,改回来还是效果不好, 分析了以下原因,这个电磁流量计距离比较远,应该是超过了1500M, 现在还是正负兑换着接在 两线制模块上,使用了有三年了,没有啥事情;