模拟量的模板用了不少,说下心得!
1.西门子有规范,一定要按照规范来做,肯定没有问题的;
2.西门子模拟量卡件都是2个通道一组,因此这一组2个通道的信号类型一定要一致;
3.虽然1个模件允许接多种类型的信号,但如果能避免,还是尽量要避免;混接的方式收干扰的几率更大;
4.四线制类型的模拟量模板可以外接24VDC转换成两线制,这个已经在无数个项目中使用过,效果还是不错的;因此这个方法是可行的;但西门子既然提供了两线制类型的模块,为什么要用四线制类型的模块呢?价格我也比较过,差别不大;但如果对精度有特殊要求的话,那就另说了;
5.其实模拟量EMC跟接地的关系是最大的;首先对于电缆的铺设要规范,切记切记,否则后患无穷;动力电缆一定要和信号电缆,通讯电缆严格分开;桥架也要严格接地;接地电阻要求要满足;ET200的接口模块上有个PE,M短接片,这个最好不要拆卸,M最好和PE连接在一起;接地导线一定要符合标准,宁粗不细;对于特殊的存在较大干扰源的地方,可以增加隔离器增强抗干扰能力;
6.对于备用通道,一般来说我们可以不接任何负载,不会对系统有影响;但要注意一种情况是必须将备用通道带上负载的,那就是I/O冗余的情况下,否则备用通道的钝化会导致I/O冗余失灵;
7.看过以前老一点的系统,对于模拟量模件的接线大多采用双绞线的方式,而现在很少这样接线了;当然双绞线的接线方式也是一种较为有效的抗干扰的方法;
8.对于信号电缆当然要是能够使用屏蔽电缆是最好的,这样抗干扰的能力更好;
9.热阻,热偶信号尽量采用专用模块;
10.接线规范,我就不在这里啰嗦了;线径,多芯,单芯,冷丫头,接线颜色==这些基本规范要遵守,会给工程带来很大益处;
暂时想到这些,欢迎拍砖!
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请