回复:应用探讨-S7-300/ET200模拟量模板安装接线

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-20 19:17:01

0楼

quote:以下是引用sqzth在2009-08-20 09:28:23的发言:
关于PT100 三线制的接法
在参考资料《SM331,8*12位AI使用入门》第二部分电压和PT100 这本书的pg31
中提到,应该桥接13,15 端子;
可是在实际应用中,都是桥接12,14;这个我是通过实验的出来的,桥接12,14 比桥接 13,15更准确,特别是线阻比较大的时候;

书上说的是 331 8*12位 AI 估计是普通的AI模块,
而我实际用得是 专门测热电阻的 AI 模块

想请问大家在实际应用中的接法;是不是针对这两种模块,接法确实不一样呀;
但是有一点是肯定的 ,专门测热电阻 的AI模块,16位精度,三线制的话,桥接12,14 是更准确的;



你说的没错,不同的模块接线方式是不一样的,这是因为其内部电子回路所致;
按照模件盖上的标示去接线就没错;记得温度补偿的正确选择。