0楼

一车间的料位计用的是6ES7-331 7NF00 8*16bit模拟板,选的是4线制电流型。由于料位计质量不是太好,经常发生一个料位计坏了,使所有料位计都不显示了。后经检查发现所有料位计的24V电源都是从一个电源上取的,一个料位计出现故障导致所连的24V电源空开跳闸,导致所连的所有料位计失电。而另一个车模拟间用的是6ES7-331 7KF02 8*12bir板,选的是2线制电流,则没有这个问题,
建议现场条件允许的情况下尽量选择2线制电流的。