quote:以下是引用凯行天下在2009-08-20 21:34:30的发言:
对了还有个疑问:6ES7-331 7KF02 8*12bir模拟板,选的是2线制电流。只用了一个通道,我只接了4根线。两根电源线,第一通道的信号线。第10和第11用线短接。变送器与模板用屏蔽电缆连接。屏蔽电费单端接地。
我的信号负并没有和M点短接。但显示的数值和现场还是接近的,由于数值是动态变化的不好太精确比较。
当现场环境比较好的时候,信号-与M是否短接并不重要;但一旦现场环境存在干扰,信号-与M不短接就会出现问题!