回复:应用探讨-S7-300/ET200模拟量模板安装接线

漂在天空的鱼

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-20 22:48:13

0楼

请教一个关于 6ES7 331-7KF02-2AB0 8*12bit模拟模块使用中遇到的一个问题
模块用于0-10v电压的采集测量。
在调试的时候用直流稳压电源测试过信号输入,应该是没有问题的。
实际运行时,接入的电压为来自一个传动的模拟输出,0-10v。无论传动输出的直流电压为多少伏(用万用表测得),都会出现输入溢出,plc看到的数值为32767.最后只有加隔离。
请问一下,该模块对打压输入有什么特别的要求。
实现明天理想的最大障碍是今天的疑虑
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。