quote:以下是引用漂在天空的鱼在2009-08-20 22:48:13的发言:
请教一个关于 6ES7 331-7KF02-2AB0 8*12bit模拟模块使用中遇到的一个问题
模块用于0-10v电压的采集测量。
在调试的时候用直流稳压电源测试过信号输入,应该是没有问题的。
实际运行时,接入的电压为来自一个传动的模拟输出,0-10v。无论传动输出的直流电压为多少伏(用万用表测得),都会出现输入溢出,plc看到的数值为32767.最后只有加隔离。
请问一下,该模块对打压输入有什么特别的要求。

最后只有加隔离,说明一切问题都是干扰带来的,特别是共模干扰。