回复:315-2PN/DP能做软冗余吗?

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-21 17:17:50

0楼

quote:以下是引用四书五经在2009-08-21 16:14:31的发言:
...
另,现在PN口的CPU能不能直接用PN口做以太网冗余呢?
有人说不可以,但我觉得应该可以。不过没有设备没法做实验,如有人做过实验,望告之!谢谢!

对于S7-300不用试, SWR有两个库: XSEND(MPI同步,调用的是SFC66/SFC67)和AG_SEND(调用的是SIMATIC_NET_CP下的FC5/FC6,使用CP343-1的ISO_ON_TCP和CP342-5的FDL连接),而S7-300的PN口仅支持S7连接,是现有的SWR库是不能用的。
对于S7-400有三个库,AG_SEND和XSEND与S7-300用法一致,CPU集成PN口不行;倒是可以试试用于S7连接的SWR_BSEND_400库(SFB12/SFB13)。