问: MM440变频器PID 正作用的正确使用?
答: PID功能主要用来控制某工艺对象如压力,温度,流量使之保持恒定. 目前MM4已内置PID. PID 作用有两种形式:
1. 反作用-----反馈信号低于PID设定值时,PID 控制器将增加变频器的输出频率以较正偏差.
2. 正作用-----反馈信号低于PID设定值时,PID 控制器将减少变频器的输出频率以较正偏差.
目前MM440 软件版本2.05以下,在使用正作用时有问题,即无论反馈信号比设定值高还是低,变频器的输出频率均增加,根本不能调节被控对象. 问题在于MM440的PID正作用仅作用在反馈信号上, 非偏差信号.但可通过以下二种方法解决:
1.将P2253 PID设定信号源 改为反馈信号源, P2264反馈信号源改为PID设定信号源, PID作用方向P2271为反作用.
2.P2271 为正作用, P2253 PID 设定信号源的值转为负值(可以由自由功能块或参数设定.
目前MM430PID也有此问题.
以上是摘自“网上课堂”的内容,不知你的装置的版本号是不是低于2.05。你使用的是正逻辑还是反逻辑?参数P2271是工厂设置吗?给定与反馈信号的极性?从新工厂化,再设置一次看看?
另外,你打服务热线怎么回答的?