我正好路过,应楼主呼叫,做几点说明:
1、这个公式计算的结果是一个浮点数。按照PID控制的要求,必须对计算结果做一个限定。限定范围是“0.0—1.0”,即0-100%。超过这个范围的,或是0.0,或是1.0。
2、PID的计算结果乘以32000.0,并转换成整形,就是AQW所需要的数值。
3、关于PWM,我在好几个帖子中都有叙述。如果是控温,也要看被控对象。比如控制大容积的水温,10秒周期是个不错的选择。如果是控制快速流动的水,就需要1秒,甚至更短的周期。