回复:s7-300与三菱FR-A700怎么实现通讯 高手指教 说得尽量详细点 谢谢

苦斗

  • 帖子

    299
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-23 18:15:29

0楼

341我倒是没用过,原因就是比较贵!
我一直用CP340实现MODBUS RTU通讯,含变频器!但是速度最多9600.
请确认你这款变频器是否支持该通讯!
如果支持MOD协议通讯,先把该报文搞清楚
你要实现设定、读电流、转速;分别用06、03功能即可!
关键是做好CRC校验并把他们高低字节交换放在报文的最后即可!
定时发送,接收。调用FB2,3即可