西门子802S数控系统传输下来的PLC文件怎么打开

已锁定

jaczzb

  • 帖子

    281
  • 精华

    0
  • 被关注

    36

论坛等级:侠士

注册时间:2008-06-06

普通 普通 如何晋级?

西门子802S数控系统传输下来的PLC文件怎么打开

613

3

2009-08-23 22:24:36

西门子802S数控系统传输下来的PLC文件怎么打开
谢谢。
另外,我看传输下来的程序全部打包在一个文件里面,如果往机床上传一个NC程序,会不会把原来的程序给替换掉了呢。
西门子802S数控系统传输下来的PLC文件怎么打开 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25746条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。