回复:关于上位机两地权限切换的方案

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-08-23 23:00:08

0楼

我做过更复杂和更彻底的程序
权限开关用的是硬开关,就是在柜门上装权限切换开关
plc柜在电气室,设置一台hmi,中控室有io服务器+若干客户机,等于是第二套hmi
我在plc里面设置了两套db供两个地方的hmi发指令下来,里面涉及到权限切换和无效命令的自动复位,如果发的指令是模拟量还要能自动跟踪,那叫一个累啊。
有生之年,狭路相逢,终不能幸免