回复:应用探讨-S7-300/ET200模拟量模板安装接线

调试电工

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-07-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-24 09:23:01

0楼

quote:以下是引用凌波微步在2009-08-20 19:14:34的发言:
quote:以下是引用调试电工在2009-08-19 15:38:18的发言:
想澄清一个问题,别的规范中说明模拟量需要单端接地,记得西门子胶片中说处理器与AD转换器集成在一起,是高频信号,需要双端接地,那么信号源到模拟量模块之间可是低频信号,为了避免地环流需要单端接地,怎么办???,哪位大侠给解释一下,谢谢。


双端接地的问题就是环流现象,因此要做到双端接地,哪么这个2个地的要求必然要很高;
还是建议单端接地!



还是没有说明白,我想知道的是西门子胶片上说得是双端接地,规范要求的是单端接地,哪一个对?西门子的模拟量是容易受到高频噪声干扰呢还是低频的?明白的给解释一下,谢谢!!!