回复:关于modbus master的字符传输时间

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-24 18:12:03

0楼

quote:以下是引用七色阳光在2009-08-24 15:27:15的发言:
厂家说的20ms是从站的反应时间,150ms是两次轮询同一从站的间隔时间,9600下的4ms是两个数据帧之间的间隔时间,如果小于这个时间就会认为是同一帧数据,就是说小于这个时间就会认为主站对从站轮询一次,大于时认为轮询两次。


可能是我前面描述的不清楚。

从厂家的手册里面看,手册里面首先提到plc里面一般默认都是4ms,然后手册建议设置为20ms,后面又补了一句大于150ms是最好的(手册另外一个地方又说最好设为100ms)。不过是100还是150,我觉得这个时间都是指如果小于这一时间的话,就是一帧的数据。

而西门子的modbus master的硬件设置里面只有一个倍增字符延时设定,按照我前面查的结果,9600下最多也就是4ms×10=40ms

这不就不能满足手册里面的要求么?


有生之年,狭路相逢,终不能幸免
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54755条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。