发布于 2009-08-24 23:33:52
0楼
故障现象:MPI接口通讯连不上
故障分析:开机进入XP系统画面,诊断接口连接,提示出错。装载CP5611通讯卡,PCU50和NCU通讯正常。从上面可以得出结论,PCU50主板MPI通讯电路埙坏,检查接口芯片75176和光耦都正常,更换PCI9050芯片后通电联机测试正常。
故障原因:此机以前修过,芯片电源引脚和数据线引脚,有锡渣没处理干净,最后短路造成芯片埙坏。
西门子工业电气专业服务商
MMC.PCU.NCU.NCK.CCU专业维修15850203506