最近遇到一些客户,都是因不正当的维护,造成NCU故障。
因此我总结了几条注意事项与维护方法,仅供大家参考。
1。在对系统维护前,必须对NC.PLC程序做好备份。(要在机床正常情况下,所有轴都回零点,再进行备份。)
2。通电情况下,取出NCU-BOX正面电池与风扇插卡,可用工业酒精清洗风扇和壳体,然后用电吹风烘干。
3。NCU-BOX下面双风扇,可以直接取下,用酒精清洗,电吹风烘干。
4。断电情况下NCU-BOX带NCU一起取下,NCU主板小心取出,放到安全绝缘体上。然后打开BOX盖子,取出电源板,用酒精清洗,电吹风烘干。(30分钟内完成)
5。NCU主板如果是干灰尘,用干净小毛刷配合吹风机处理干净;油灰就要用酒精清洁干净,然后烘干。(切记主板上面的几个插卡不要取下,清洗的时候一定要小心,CF卡可以取下,30分钟内完成。)
6。安装之后通电试运行,如果正常,万事大吉。
7。如果NCU启动正常,但有很多报警号。这是用户程序丢失,要执行NC和PLC总清,可以参考840D用户手册。然后找出备份,重新安装NC与PLC程序。
忠告:本人觉得用户不适合对系统模块进行维护,因用户对电路不精通,即使有时发现电路板有异样,也无法判断是否好坏,往往是出力不讨好。建议找专业公司进行维护。