回复:802D SL利用外部接近开关实现主轴定向误差大应怎样调整?

陈廷鹏

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    270
  • 精华

    0
  • 被关注

    31

论坛等级:侠士

注册时间:2008-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-25 07:43:52

0楼

首先你调试一下接近开关之间的距离,适当的调一下参数31123,但是不能大于31122。如果这还不起作用时,只能改动PLC程序。怎么改?只能根据实际请情况去改。
敏而好学,不耻下问 有朋友自远方来,不亦乐乎。 数控技术群92469139