请各位帮忙:
我厂使用的一台7.5KW往复电机使用11KW MM440变频器控制,平时带动一个钢桶往复运行,此时制动无任何问题,但在换桶时,需拖动2桶同时运行,制动时有F0002故障(减速时间一般为1.2S)。原先设备厂家设定P1240=1,且有外接制动电阻,将P1253调大及增加1121后有所好转但不能根除;现改变P1240=2,P1245=75开通动态缓冲仍不能解决。请各位帮忙看看是否将P1240改为0,直接使用制动电阻制动(约每运行4S制动一次,制动时间1.2S),还是有其他方法,万分感谢。另,1240=1与1240=2具体区别?很多地方都说1240=2是开通VDCmin,但是我的440大全上是VDCmax。