回复:S7 300中用FB58实现温度PID控制,能同时实现几个?如何实现?

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-25 11:05:46

0楼

没有确切的限制。重复调用FB58, 不同的背景DB区别不同的回路。只要程序块,DB块数不超过CPU容量限制,就可以。但是,程序越多,CPU执行的周期时间越长。