MMC格式化的先决条件:
可以执行被动格式化的标志为CPU 的STOP 灯出现慢闪,这是CPU在请求被动格式化,只有此时可以用MRES按钮格式化MMC卡,把卡中的错误信息清除。

如何删除MMC卡中的程序:
使用MRES或者“Clear/Reset”不能删除MMC卡中的数据,只能删除工作存储器中的内容,并复位所有的M,T,C以及DB块的实际值。完成复位后会自动将MMC卡中的程序拷贝到工作存储器中,
如下方法可以删除MMC卡中的数据。
1. 使用STEP7中的“View > Online” 菜单命令,在线打开Blocks,选中要删除的块,用“Delete”键,即可直接删除卡中的程序块。这点类似于RAM 卡。
2. 用“PLC >Download User Program to Memory Card” 下载一个空的程序。
3. 使用西门子编程器PG或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。
详见:
《S7-300CPU存储卡介绍与储存卡的使用(更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1309&TreeID=3&URL=%2fDownload%2fUpload%2fAS%2fapplication%2fA0097.pdf