不用电脑联机直接进行替换是行不通的,因为新换的模块并没有原来模块的组态信息,必须先进行参数化让CPU识别到该模块的组态信息后才能进行正常通讯
可以给楼主一个参考建议,将现场的正常的DONGLE插到新换的CP341模块后可以在家用一个S7-300的CPU进行原模块的原有组态参数化后(包括地址,Slave的参数设置等)再发回现场直接替换即可,当然这跟派一个调试工程师现场再调试一次的本质是一样的,只不过可以避免了旅途劳累了,呵呵