quote:以下是引用gdw288在2009-08-25 07:48:15的发言:
CP1613、CP1613A2、CP1623、SIMATIC NET、STEP7之间的兼容性如何?


对于兼容性的考虑,咱们在工程设计时确实要非常注意,楼上有几篇说了卡在电脑上的插槽及卡的驱动程序问题。
在考虑卡的兼容性时,首先是计算机上有没有相应卡的插槽。其次根据卡的驱动哪些软件中有,例如CP1613A2,就需要>=V6.2的SimaticNet软件才包含授权,那么CP1613A2的兼容性问题就是:
与SimaticNet 兼容性SimaticNet>=V6.2
与Step7不存在兼容性问题,考虑SimaticNet 与Step7兼容性
又例如CP5611A2,驱动包含在Step7(>=V3.2)、Simatic(>=V3.2)中,也要考虑SimaticNet 与Step7兼容性问题
再如CP1623,需要SimaticNet>V7.0
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅