[quote]以下是引用七色阳光在2009-08-25 16:45:08的发言:
再仔细看看西门子的手册。里面有个主站等待从站的响应时间的[/quote
这个响应时间我觉得不能解决问题。默认是2000ms,这只是主站发出报文以后等待从站返回报文的时间,并不能解决帧丢失的问题。
从厂家的手册来看,肯定是因为厂家的设备发出的报文中,字符的间隔有点长,如果是默认4ms间隔,那么很可能会收到一个不完整的帧。所以手册里面才千叮咛万嘱咐的要求plc里面把这个时间设的长点。
今天用ascii协议做通了,但是效果如何还要待观察。目前我设的是150ms,看上去确实有点夸张----跟默认4ms相比。