硬件诊断如下:
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 400
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先级: 1
内部错误, 进入的事件
09:37:12.362 2009-08-25

我查看过程序,查不到问题所在,请问有没有快速查找的办法,如果要利用OB121来屏蔽故障信息,又如何编写程序呢?麻烦各位不吝赐教