组态王读取定时器或者计数器剩余值时,要将定时器或者计数器剩余值输出到M区或者DB中。组态王再与对应的M区或者DB连接。
若要求读取并根据需要修改定时器或者计数器的设定值呢?
1、在PLC中建立DB块(DB1)
2、在DB1中建立变量timer1(S5TIME型),初始值设为S5T#1000MS,起始地址为0
3、在PLC中的定时器T1的TV端连接DB1.DBW0
4、组态王中定义变量“定时器1”,数据类型对IO整型,连接设备为S7300PLC,数据寄存器选T1,数据类型选USHORT,类型为读写。
5、若需对T1进行修改TV值,则在组态王画面中添加一个窗口,连接到“定时器1”变量上。运行时,点击此窗口,输入S5T#2000MS即将T1预设值由1000ms变为2000ms?