开卷机:
数量:一台;额定功率:250KW;过载倍数:2;旋转方式:可逆;逆变器:一套(矢量);制动器:一套;风机:一套;
转速: 0-369rpm; 频率: 0-25Hz; 电流: 514A; 电压: 380V;
转速: 369-747rpm; 频率: 25-50Hz; 电流: 317A; 电压: 380-690V;
转速: 747-1388rpm; 频率: 50-93Hz; 电流: 274A; 电压: 690V;
卷取机电机:
数量:一台;额定功率:500KW;过载倍数:2;旋转方式:可逆
逆变器:一套(矢量);制动器:一套;风机:一套;
转速: 0-368rpm; 频率: 0-25Hz; 电流: 998A; 电压: 380V;
转速: 368-746rpm; 频率: 25-50Hz; 电流: 594A; 电压: 380-690V;
转速: 746-1390rpm; 频率: 50-93Hz; 电流: 533A; 电压: 690V;
以上2台逆变器由一套整流装置供电,请问整流单元该选多大的呀?????急急急!是按功率选择(选择800KW等级)还是按照电流选择呢?电流我算了一下两套好像2200A了啊!?
我逆变器目前是这样选择的:
两个逆变器选择额定电压660-690V/DC 890-930V这一档
开卷机逆变器的额定电流为514*2/1.36=755A
卷曲机逆变器的额定电流为998*2/1.36=1467A
所以两个逆变器的型号我选择为:
开卷机选择:800KW,额定输出电流860A,订货号为6SE7038-6WK60
卷曲机选择:1500KW,额定输出电流1580A,订货号为6SE7041-6WM60
请问我这样选择对不对?
请各位大侠,帮我一下啦!