前些天做了个实验,两台6RA70,实验1模拟量,2装置点对点,3 DP通讯,传输转矩给定结果如下:
1 模拟量延时10~13.3ms,纹波0.5%,另有固定滤波1ms对给定波形造成一定延迟变形。
2 点对点 延时3.33~6.67ms,无纹波变形,115.2khz
3 DP 延时 10ms ,无纹波变形,1.5mhz
造成延迟的主要因素还包括6ra70处理周期3.33ms为单位,如果为6se70处理周期较短可能速度更快,而且se70模拟量固定滤波很短,模拟量通讯会更快。dp方式因为只配置了两个站程序量也为最小,可能实际应用中处理时间还会延长。
结论:对直流装置点对点就是不错的选择了,对6se70从处理时间上 slb(同步)快于点对点(延时3ms以内)快于模拟量(小于10ms)快于dp(一般大于10ms)。而模拟量数模变换及电信号的干扰也会造成主从的不同步。
对于硬轴连接的两套系统,主从同步要求交高(有说法要求电流传输时间延迟小于10ms)此时dp如果从站较多程序量较大采用dp连接的普通办法就不行了。模拟量勉强,如果要求高,也不能采用。
如果是软连接,或走行控制等这些方案都可行,当然通讯速度越快同步效果越好。
用dp装置直连方案还没试过正在找软件呢。