quote:以下是引用kdrjl在2009-08-25 22:25:38的发言:
我面对的都是回馈电路对网侧的谐波干扰,基波没问题,3次、5次、7次的谐波比较大,越往前越大,越往后越小。到了11次基本就可以忽略不计了。
而电抗器选择4%压降的,好像效果不好,而且发热。有人说,3次的要选择电抗12%;5次的要选择电抗6%,是这样吗?那偶次谐波呢?是不是电抗器的压降与奇次的不同呢?这方面的知识我还真的很不了解。
注:回馈电路有可控硅模式的,也有IGBT模式的。

K侠,因为在变频器系统中,我没使用过回馈单元,因此没法知道会造成何种谐波。
但对变频器系统,有几点是可以清楚的。
1、三相全波整流负载有大容量电容时,很明显,任何一相的瞬时电压没超过直流母线电压时,是不会导通的。只有超过的部分才有对电容的充电电流。其结果就是近似矩形波(断续)的电流,这段对中线是对称的。那么谐波一定是奇次的。而且三相整流器谐波应该是6n+1次的。
2、这种近似矩形波的电流,会在变压器的二次侧绕组电感作用下,产生电压畸变。如果变电室二次侧没有调整无功的电容器组,也就算了。可是经常遇到的是有电容器柜。毫无疑问,高次谐波会通过电容器组,过大就会损坏这些补偿电力电容器组。
3、选配电抗器,只是为了使电流连续一些(不要矩形波脉动的)。但有个问题必须注意:不能让串联的电抗器和电容器组产生谐振!如果有谐振,不但电容器组会过压损坏、电抗器过热,还会完全抵消投入电容器组补偿无功的作用。
所以,具体加多大的电抗器是要根据实际配电系统计算的。原则是:容抗和感抗矢量和(阻抗)在50Hz频率时显示容抗,在存在高次谐波的频率处显示感抗。
所以,我提供设备时,一般不加配电抗器(只留出安装的地方)。用户应该根据实际情况增配电抗器(请电力部门来配)。
我们都用空心的那种(线性好)。
对于回馈单元,我觉得IGBT的要好(当然要看是如何处理回馈的),可控硅因为不能自己关断,效果应该和四象限直流系统一样,波形畸变较大。