USS通过PZD数据读取实时能量值的问题

已锁定

小 付

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-03-04

普通 普通 如何晋级?

USS通过PZD数据读取实时能量值的问题

617

3

2009-08-26 23:39:18

从变频器返回的PZD定义如下:

0PZD:实际的状态字P2019:0=52:0

1PZD:实际的频率值P2019:1=21:0

2PZD:实际能量 P2019:2=39:0

3PZD:实际输出电流P2019:3=27:0

又因为r39为浮点数,而读取回来的PZD则为16位字。那么需要规格化。请问MM440里是怎么规定的?那个电流,电压,频率那些可以规格化,但是能量呢?能量的数据如果太大了,16位的PZD怎么存储得下呢?
谢谢!
USS通过PZD数据读取实时能量值的问题 已锁定