回复:如何通过组态王对S7-300PLC进行定时器与计数器的读写操作

林春浩

  • 帖子

    115
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-27 08:00:49

0楼

quote:以下是引用zrbrobin在2009-08-26 13:57:28的发言:
学习了


呵呵,那个不对,看看这个

如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有如下方法:

1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。

2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。

3、如果使用WinCC作为上位软件,或上位软件支持32位带符号浮点数,可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量,然后在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。



详见《Time, Date and Timer in STEP 7(中文)》下载:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/3022092.html



有修改计数器问题,建立变量后。组态王对此变量进行修改即可。
要做自己开心的事情!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。