回复:如何利用OB121屏蔽故障信息

小沟

  • 帖子

    242
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2007-06-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-27 09:09:58

0楼

CPU出错时会调用相应的OB进行错误处理,如果相应的OB不存在,则CPU会停机,根据错误类别,可以将相应的OB块下载到CPU(OB块内可以什么都不写),只要CPU能找到相应的OB,CPU就不会停机(但错误继续存在,SF灯继续亮)。
楼主可以新建OB121,然后下载即可。建议LZ将CPU能支持的OB8X系列OB、OB121、OB122全下载。