回复:cpu 224 CN AC/DC 支持PTO吗?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-27 13:39:54

0楼

使用PTO/PWM发生器的功能应使用什么类型的CPU?
应使用24VDC晶体管输出的CPU。
PTO 或 PWM 输出的幅值为 24V(高电平有效,共负端连接),若想实现输出其他电压的幅值,需自己加转换器来实现。CPU 224 XP 的高速输出点所在的数字量输出点可以支持 5 - 24V 电压幅值。
PTO/PWM发生器的详细参数和例程请参见《S7200系统手册》。
S7-200可编程控制器系统手册,下载:
2007版:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1848&TreeID=2&URL=%2fdownload%2fUpload%2fAS%2fmanual%2f1109582.pdf

2008版:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1822&TreeID=2&URL=%2fdownload%2fUpload%2fAS%2fmanual%2f1017%5b2%5d.pdf