回复:USS通过PZD数据读取实时能量值的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23439
  • 精华

    893
  • 被关注

    1276

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-08-27 17:28:16

0楼

r0039(耗能kWh)不可以通过PZD读取。只有和P2000(频率Hz),P2001(电压V),P2002(电流A),P2003(力矩Nm),P2004(功率kW)可以通过PZD交换报文。这时数据的含义都是百分比。你需要将此数值x上述定义的数值才是“真值”。
其他的都不可以,只能传送16位的字。
你可以通过PKW直接用浮点格式读参数P0039。