今天遇到怪事,我们原来使用的200订货号是2AD21-0xb0的,今天设备出故障换成2AD23—0XB0排除故障。200 CPU的输出信号要送到300的故障安全模块SM326处理,不知是300系统故障还是200CPU故障,所以进行代换排查。
更换后插卡、上电、复位程序正常,可是设备一运行,2AD23的CPU输出信号就老是乱出故障。替换另一台2AD21-0XB0依然是乱出故障。
没办法又换回了2AD21的CPU,排查SM326,更换新SM326工作正常。
真是气人,不知还有这点区别。原来买CPU时,因为2AD21订不到,代理商说2AD23没问题,所以才买的2AD23.
我上载源程序,更改CPU版本(MicroWin菜单 PLC -类型-读取PLC)再下载程序,也不能正常工作。老CPU则没问题,请问如何解决?
我买的几个2AD23就当废物了吗。
还有,SM326的安全模块真不敢恭维,我们坏了好几块了(我们是1oo1组态的故障安全程序)。不是彻底坏,而是随机出故障。做24点普通IO,我编程测试(并非故障安全程序)也看不出故障。